民國109年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第78題
SF 6 GAS 探漏檢查,下列何者為正確?
題目
SF 6 GAS 探漏檢查,下列何者為正確?
- (1) 以累積洩漏法測試
- (2) 在測量部位包覆塑膠布
- (3) 累積時間為12 小時
- (4) 避免溫度過高必須以電風扇散熱
官方答案
(1) 以累積洩漏法測試、(2) 在測量部位包覆塑膠布、(3) 累積時間為12 小時
解析
SF6 探漏常採累積洩漏法:將待測部位(如法蘭、套管底座、氣體閥件)以塑膠布包覆密封,讓微量洩漏的 SF6 在布內累積約 12 小時,再以檢漏儀測定布內氣體濃度,可提高偵測靈敏度。測試期間不可用電風扇吹拂,因為風會帶走累積的 SF6 並干擾讀值;檢漏是偵測氣體濃度,與散熱無關,故選項4不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。