民國110年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第49題
變壓器二次繞組溫度計內裝有電熱線,可由何處之BCT 通電流使溫度隨負載之大小而變化
題目
變壓器二次繞組溫度計內裝有電熱線,可由何處之BCT 通電流使溫度隨負載之大小而變化
- (1) 一次側
- (2) 任意側
- (3) 二次側
- (4) 中性點
官方答案
(3) 二次側
解析
變壓器二次繞組溫度計的感溫元件旁裝有電熱線,利用二次側比流器(BCT)取得的負載電流加熱,使指示溫度隨二次側負載電流大小變動,模擬繞組的銅損發熱。因此BCT應裝在二次側,答案為二次側。一次側電流雖也隨負載變化,但此溫度計係量測二次繞組,補償加熱訊號取二次側電流較能直接反映該繞組負載;任意側或中性點均非此迴路之設計位置。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。