氣體絕緣開關設備,下列那一氣室需嚴格管制含水量

題目

氣體絕緣開關設備,下列那一氣室需嚴格管制含水量

  1. (1) 比壓器
  2. (2) 匯流排
  3. (3) 斷路器
  4. (4) 電纜終端匣

官方答案

(3) 斷路器

解析

氣體絕緣開關設備(GIS)各氣室均以SF6氣體絕緣,其中斷路器氣室因需頻繁遮斷故障電流、產生電弧,對絕緣性能要求最高,故含水量管制最嚴格。依規範,斷路器氣室含水量標準通常須低於150ppm(體積比),其餘如匯流排、比壓器、電纜終端匣等氣室則可容許較寬(如250~500ppm)。水分過高會在電弧作用下與SF6分解產生氫氟酸(HF)等腐蝕性物質,損傷內部絕緣與金屬件並降低絕緣強度。因此施工與維護時,斷路器氣室須以乾燥空氣或氮氣充氣、抽氣並確實監測微水值,確保符合限值。