民國110年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第68題
GIS 設備若SF6 氣體含水量過高時處理方式包括那些
題目
GIS 設備若SF6 氣體含水量過高時處理方式包括那些
- (1) 更換吸收劑
- (2) 混合氮氣
- (3) 將GIS 設備之S F6 氣體回收
- (4) 用SF 6 氣體處理機重新處理去除水分
官方答案
(1) 更換吸收劑、(3) 將GIS 設備之S F6 氣體回收、(4) 用SF 6 氣體處理機重新處理去除水分
解析
SF6 含水量過高會降低絕緣與滅弧能力。處理時應先將 GIS 內的 SF6 氣體回收,避免直接排放;再更換乾燥劑或吸收劑,並用 SF6 氣體處理機去除水分、粉塵及分解物,使氣體品質符合規範後再回充。混合氮氣不能去除水分,反而改變氣體組成與絕緣特性,故2不選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。