民國110年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第73題
下列何者可能是斷路器無法開啟的原因?
題目
下列何者可能是斷路器無法開啟的原因?
- (1) 電磁閥故障
- (2) 閉合控制迴路斷線
- (3) 控制線圈斷線
- (4) 輔助開關接觸不良
官方答案
(1) 電磁閥故障、(3) 控制線圈斷線、(4) 輔助開關接觸不良
解析
斷路器無法開啟(跳脫)常因操作機構或控制回路異常。電磁閥故障使釋鎖機構無法動作,致無法開啟(1正確);控制線圈(跳脫線圈)斷線則無法激磁帶動機構(3正確);輔助開關接點接觸不良會使跳脫回路信號無法正確傳遞(4正確)。至於閉合控制迴路斷線僅影響合閘,與開啟無直接關係,故(2)不選。因此選 1、3、4。