民國111年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第16題
電容電路之啟斷,恢復電壓最初之上升率不大,故消弧時間非常短,亦即可動接觸子離開極短時 間即可消弧,而恢復電壓在斷流1/2 週波後可達多少PU
題目
電容電路之啟斷,恢復電壓最初之上升率不大,故消弧時間非常短,亦即可動接觸子離開極短時 間即可消弧,而恢復電壓在斷流1/2 週波後可達多少PU
- (1) 3
- (2) 2
- (3) 4
- (4) 5
官方答案
(2) 2
解析
電容器電流超前電壓90°,啟斷發生在電流零點時,電容器電壓正好在峰值Em,且電容器電壓不能瞬間改變,因此觸頭間最初恢復電壓上升率很小。經過半週波後,電源電壓極性反轉為-Em,觸頭兩端恢復電壓約為Em-(-Em)=2Em,即2 pu。此緩慢上升的恢復電壓使電容電流較易消弧,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。