民國111年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第18題
空斷開關操作試驗時,例如匯流排ABS,久置(投入/啟斷)狀態者,需多久(於無載狀態下) 實行操作試驗
題目
空斷開關操作試驗時,例如匯流排ABS,久置(投入/啟斷)狀態者,需多久(於無載狀態下) 實行操作試驗
- (1) 三年
- (2) 二年
- (3) 一年
- (4) 半年
官方答案
(4) 半年
解析
匯流排用空斷開關(ABS)若長期停在投入或啟斷位置,接觸子可能氧化、潤滑脂可能硬化,連動機構也容易卡澀。為確認其仍能正常投入與啟斷,依變電設備維護規範,久置的ABS應每半年在無載狀態下施行一次操作試驗,檢查動作是否順暢、接點位置是否正確,避免事故時無法切換。故選半年。