民國111年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第2題
感應式過電流保護電驛之電流與動作時間之關係是
題目
感應式過電流保護電驛之電流與動作時間之關係是
- (1) 過電流愈大,動作時間愈短
- (2) 過電流愈小, 動作時間愈快
- (3) 與過電流無關
- (4) 過電流愈大,動作時間愈長
官方答案
(1) 過電流愈大,動作時間愈短
解析
感應式過電流電驛利用感應圓盤的轉矩隨電流增大而增加,電流愈大,驅動圓盤的轉矩愈大,克服彈簧與阻尼所需的時間愈短,因此具有反時限特性:過電流愈大,動作時間愈短。選項2把電流與時間的關係說反;選項3忽略電流大小對轉矩的影響;選項4與反時限特性相反。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。