民國111年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第29題
變壓器灌油後應靜置幾小時,才能採取油樣做試驗?
題目
變壓器灌油後應靜置幾小時,才能採取油樣做試驗?
- (1) 12
- (2) 6
- (3) 24
- (4) 48 小時
官方答案
(3) 24
解析
變壓器灌油後應靜置24小時(選項3)方能取油樣試驗。理由:灌油過程中油內會混入氣泡,須充分逸出;油溫需與器身內部達熱平衡;且油與固態絕緣材料間水分須重新分布平衡,所取油樣始能代表真實油質。若立即取樣,氣泡與溫度不均會使含氣量、介電強度、含水量等試驗失真,誤判油品良窳。選項1(12小時)、選項2(6小時)時間不足;選項4(48小時)雖更充分,但規範最低要求為24小時。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。