變壓器灌油後應靜置幾小時,才能採取油樣做試驗?

題目

變壓器灌油後應靜置幾小時,才能採取油樣做試驗?

  1. (1) 12
  2. (2) 6
  3. (3) 24
  4. (4) 48 小時

官方答案

(3) 24

解析

變壓器灌油後應靜置24小時(選項3)方能取油樣試驗。理由:灌油過程中油內會混入氣泡,須充分逸出;油溫需與器身內部達熱平衡;且油與固態絕緣材料間水分須重新分布平衡,所取油樣始能代表真實油質。若立即取樣,氣泡與溫度不均會使含氣量、介電強度、含水量等試驗失真,誤判油品良窳。選項1(12小時)、選項2(6小時)時間不足;選項4(48小時)雖更充分,但規範最低要求為24小時。