民國111年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第35題

變壓器在裝機中,若絕緣物連續露出於空氣中達到多少小時以上,需要臨時灌油

題目

變壓器在裝機中,若絕緣物連續露出於空氣中達到多少小時以上,需要臨時灌油

  1. (1) 24
  2. (2) 18
  3. (3) 12
  4. (4) 6

官方答案

(3) 12

解析

變壓器裝機中,若絕緣物(鐵心、繞組等)連續暴露於空氣中達12小時以上,需實施臨時灌油(選項3)。理由:絕緣材料如絕緣紙、壓板等吸濕性強,長時間暴露會吸收空氣中水分,使絕緣電阻下降、介質損失上升。為防止受潮,規範要求超過12小時即應暫時注油覆蓋保護;未達時限可繼續作業。選項1(24小時)、選項2(18小時)已超容許時限、選項4(6小時)尚未達門檻,均非觸發臨時灌油之12小時標準。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料