民國111年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第55題
有載分接頭切換裝置(On-load tap changer)與變壓器本體兩者之絕緣油相互關係是
題目
有載分接頭切換裝置(On-load tap changer)與變壓器本體兩者之絕緣油相互關係是
- (1) 平時可互相流通
- (2) 互相隔離
- (3) 緊急時才互相隔離
- (4) 緊急時可互相流通
官方答案
(2) 互相隔離
解析
有載分接頭切換裝置(OLTC)切換分接時會產生電弧,使油劣化並產生碳粒與氣體;若與主變壓器油相通將污染本體絕緣油。故 OLTC 設有獨立油室、採油密隔離設計,兩者絕緣油相互隔離,可分別監測、濾油與維護,提升主變壓器壽命與安全。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。