民國111年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第75題

星形接線之三相電容器組之某相中有一彈力熔線熔斷,則

題目

星形接線之三相電容器組之某相中有一彈力熔線熔斷,則

  1. (1) 該相之電容量增大
  2. (2) 其他兩相的電容量不變
  3. (3) 該相的電壓不受影響
  4. (4) 該相的電壓增高

官方答案

(2) 其他兩相的電容量不變、(4) 該相的電壓增高

解析

星形接線中性點不接地,各相電容相同時三相電壓平衡。某相中一具電容器之彈力熔線熔斷後,該相電容減少、容抗增大,中性點電位因而偏移,該相分擔的電壓升高(其餘兩相電壓降低),可能造成健全電容器過電壓而連鎖損壞,故選項4正確、選項3錯誤。熔線熔斷只影響該相,其他兩相電容量並未改變,故選項2正確;該相電容量是減少而非增大,選項1錯誤。