第17題

變壓器灌油後應靜置幾小時,才能採取油樣做試驗?

題目

變壓器灌油後應靜置幾小時,才能採取油樣做試驗?

  1. (1) 12
  2. (2) 48
  3. (3) 24
  4. (4) 6 小時

官方答案

(3) 24

解析

變壓器灌油後,應靜置「24小時」以上,待油中氣泡完全逸出、油溫與油質穩定後,方可採取油樣進行一般試驗(如耐電壓、含水率、酸價等)。若未充分靜置即取樣,油中殘存氣泡與不穩定狀態會使試驗數據失真,誤判絕緣油品質。選項1(12小時)與選項4(6小時)時間不足;選項2(48小時)雖更充分但非最低規範要求。實務上至少靜置24小時,且取樣前應從變壓器底部放油沖洗管路、排空後再接瓶,以取得代表性油樣。