民國112年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第2題

製造廠提供容量250 AH 之電池,則初充電時最少應給予多少充電量

題目

製造廠提供容量250 AH 之電池,則初充電時最少應給予多少充電量

  1. (1) 240AH
  2. (2) 250AH
  3. (3) 480AH
  4. (4) 500AH

官方答案

(4) 500AH

解析

蓄電池初充電時,因充電效率約僅 50%(部分電能轉為熱與化成反應損耗),須供給約額定容量 2 倍的電量,即 250 AH × 2 = 500 AH,才能使極板完全化成。240 AH、250 AH 僅約容量之 0.96~1 倍,充電量不足;480 AH 仍低於 500 AH。故選 4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。