民國112年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第36題
交連PE 電纜容許溫度下列何者正確
題目
交連PE 電纜容許溫度下列何者正確
- (1) 短時間(緊急)運轉110°C
- (2) 故障瞬時300°C
- (3) 長耐運轉時 100°C
- (4) 平常時90°C
官方答案
(4) 平常時90°C
解析
交連PE(XLPE)電纜之容許溫度分為三級:平常連續運轉最高90°C;短時間緊急(過載)運轉最高130°C,且每年允許次數與時數均有限制;短路故障瞬時最高250°C,時間約在5秒以內。選項1的110°C、選項2的300°C、選項3的100°C,均與上述分級不符,故正確者為平常運轉90°C。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。