民國112年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第55題

為測定斷路器,主接點之接觸電阻無法使用何種方式來測定?

題目

為測定斷路器,主接點之接觸電阻無法使用何種方式來測定?

  1. (1) 壓降法
  2. (2) 三用電表
  3. (3) 惠斯登電橋
  4. (4) 雙臂電橋

官方答案

(2) 三用電表

解析

斷路器主接點的接觸電阻值極小,通常以微歐(μΩ)等級表示,必須使用能測量低電阻的儀器,例如壓降法(定電流加壓測微伏降再換算)、雙臂電橋(凱爾文電橋)或微歐姆計,以提高解析度並排除引線電阻影響。三用電表(數位萬用表)的電阻檔解析度與精度不足,且測試電流小,無法可靠判定微歐級接觸電阻,故不能作為測定主接點接觸電阻的方式,選2。惠斯登電橋雖屬電橋法,但適用範圍為中值電阻,並非本題所問「無法使用」者。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料