民國112年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第7題
變壓器線圈若加與交流額定電壓相等之直流電源,將使變壓器燒毀其原因為變壓器之
題目
變壓器線圈若加與交流額定電壓相等之直流電源,將使變壓器燒毀其原因為變壓器之
- (1) 電感變小
- (2) 電阻變小
- (3) 阻抗變小
- (4) 電阻變大
官方答案
(3) 阻抗變小
解析
變壓器對交流之主要阻抗來自繞組電感所生之感抗 XL=2πfL。施加與交流額定電壓相等之直流電源時頻率 f=0,故 XL=0,總阻抗僅剩繞組電阻 R(極小)。此時電流 I=V/R 遠大於額定值,致使繞組嚴重過熱燒毀。故原因在於「阻抗變小」(感抗消失),並非電阻本身改變,電阻值不會因加直流而增減。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。