民國112年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第72題

電力電纜之遮蔽體為使接地更良好,下列施作方式何者錯誤

題目

電力電纜之遮蔽體為使接地更良好,下列施作方式何者錯誤

  1. (1) 多點接地
  2. (2) 二點接地
  3. (3) 三點接地
  4. (4) 單點接地

官方答案

(1) 多點接地、(2) 二點接地、(3) 三點接地

解析

電纜導體電流通過時,會在金屬遮蔽層感應電壓;若遮蔽層在多處接地,例如多點、二點或三點接地,遮蔽層與大地便形成閉合迴路,感應電壓將產生環流,造成發熱、損耗及絕緣劣化,嚴重時燒損。因此正確做法是單點接地(或採交叉互聯接地),使迴路不閉合。本題問錯誤的施作方式,故選(1)、(2)、(3)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。