民國112年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第72題
電力電纜之遮蔽體為使接地更良好,下列施作方式何者錯誤
題目
電力電纜之遮蔽體為使接地更良好,下列施作方式何者錯誤
- (1) 多點接地
- (2) 二點接地
- (3) 三點接地
- (4) 單點接地
官方答案
(1) 多點接地、(2) 二點接地、(3) 三點接地
解析
電纜導體電流通過時,會在金屬遮蔽層感應電壓;若遮蔽層在多處接地,例如多點、二點或三點接地,遮蔽層與大地便形成閉合迴路,感應電壓將產生環流,造成發熱、損耗及絕緣劣化,嚴重時燒損。因此正確做法是單點接地(或採交叉互聯接地),使迴路不閉合。本題問錯誤的施作方式,故選(1)、(2)、(3)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。