民國112年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第79題

溫度補償型氣體密度檢測器上之壓力讀數係換算至標準溫度時之壓力讀數,下列溫度何者非標準 溫度

題目

溫度補償型氣體密度檢測器上之壓力讀數係換算至標準溫度時之壓力讀數,下列溫度何者非標準 溫度

  1. (1) 20°C
  2. (2) 10°C
  3. (3) 0°C
  4. (4) 100°C

官方答案

(2) 10°C、(3) 0°C、(4) 100°C

解析

溫度補償型氣體密度檢測器(如SF6氣體密度電驛)係將量測壓力換算至20°C基準,以排除溫度對壓力的影響,使讀值能反映氣體密度。因此20°C是標準溫度;10°C、0°C及100°C均非此類檢測器採用的標準溫度。本題問「非標準溫度」,故選2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料