民國113年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第15題
變壓器併聯操作ULTC 若出現不同步指示時,如何解除
題目
變壓器併聯操作ULTC 若出現不同步指示時,如何解除
- (1) 全置於F 位置
- (2) 全置於I 位置
- (3) 切斷控制電源再關上控制電流
- (4) 全置於M 位置
官方答案
(2) 全置於I 位置
解析
出現不同步指示時,應先將所有並聯ULTC切至Independent(I)位置,解除主從同步連鎖,再手動將各台tap調整一致,確認同步後再恢復M/F並聯控制。若全置M會有多個主控命令衝突,全置F則沒有主控發出命令;切斷控制電源再送電並不能校正tap位置,只是重新啟動。