民國113年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第15題

變壓器併聯操作ULTC 若出現不同步指示時,如何解除

題目

變壓器併聯操作ULTC 若出現不同步指示時,如何解除

  1. (1) 全置於F 位置
  2. (2) 全置於I 位置
  3. (3) 切斷控制電源再關上控制電流
  4. (4) 全置於M 位置

官方答案

(2) 全置於I 位置

解析

出現不同步指示時,應先將所有並聯ULTC切至Independent(I)位置,解除主從同步連鎖,再手動將各台tap調整一致,確認同步後再恢復M/F並聯控制。若全置M會有多個主控命令衝突,全置F則沒有主控發出命令;切斷控制電源再送電並不能校正tap位置,只是重新啟動。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料