民國113年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第34題
變壓器過負載運轉下列何者不必納入考慮?
題目
變壓器過負載運轉下列何者不必納入考慮?
- (1) 儲油箱
- (2) ULTC
- (3) 油面計
- (4) 突壓裝置
官方答案
(4) 突壓裝置
解析
變壓器過負載運轉時,須考量溫升、油位與分接操作等因素,包括儲油箱(提供絕緣油膨脹空間)、ULTC(有載分接頭切換器之容量與操作)、油面計(監視油位)等。突壓裝置(突壓繼電器)屬內部故障保護元件,於故障壓力突升時動作跳脫,與過負載運轉之容量評估無關,故不必納入考慮。