民國113年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第46題

變壓器線圈若加與交流額定電壓相等之直流電源,將使變壓器燒毀其原因為變壓器之

題目

變壓器線圈若加與交流額定電壓相等之直流電源,將使變壓器燒毀其原因為變壓器之

  1. (1) 阻抗變小
  2. (2) 電阻變小
  3. (3) 電阻變大
  4. (4) 電感變小

官方答案

(1) 阻抗變小

解析

變壓器對交流有甚大感抗,直流下感抗 XL=2πfL 因頻率 f=0 而降為零,總阻抗僅剩很小之繞組電阻 R。當施加與交流額定電壓相等之直流電壓 U 時,電流 I=U/R 遠大於額定值,繞組瞬間過熱燒毀。故原因為阻抗變小(僅餘微小電阻)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。