民國113年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第59題
為使三相裝設達到平衡狀態,靜電容器組施工前應測量每具電容器之
題目
為使三相裝設達到平衡狀態,靜電容器組施工前應測量每具電容器之
- (1) 電壓值
- (2) 電容值
- (3) 電抗值
- (4) 電阻值
官方答案
(2) 電容值
解析
多具電容器並聯組成三相電容器組時,若各相電容值不一致,各相無效電力與電流便會不同,造成三相電流不平衡、中性點電壓偏移。因此施工前應以電容表逐具量測電容值,把容量相近者編成同一相或同一組,使三相電容平衡。電容與電抗互為倒數(Xc=1/(2πfC)),量得電容即可推算電抗,不必另行量測電抗;電壓值與電阻值都不是判斷三相是否平衡的依據。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。