民國113年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第66題
空斷開關接觸部分示溫帶變色時,應採下列何種處理步驟
題目
空斷開關接觸部分示溫帶變色時,應採下列何種處理步驟
- (1) 更換示溫帶
- (2) 量測接觸電阻
- (3) 夾板接觸面處理
- (4) 測量系統電壓
官方答案
(1) 更換示溫帶、(2) 量測接觸電阻、(3) 夾板接觸面處理
解析
示溫帶變色代表接觸部位溫度異常升高,常見原因為接觸面氧化、接觸壓力不足或螺栓鬆弛,使接觸電阻增大而發熱。處理時先量測接觸電阻確認劣化程度,再清潔並處理夾板接觸面、重新調整接觸壓力,最後更換新的示溫帶以便後續追蹤比較。系統電壓與接點發熱無直接因果關係,量測電壓無法找出發熱原因,故不選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。