民國113年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第74題
各種預鑄型電纜終端接頭接地處理為
題目
各種預鑄型電纜終端接頭接地處理為
- (1) 必須接地
- (2) 參照設備說明書施作
- (3) 施工後視情況需要才予接地
- (4) 不必接地
官方答案
(1) 必須接地、(2) 參照設備說明書施作
解析
預鑄型電纜終端接頭的金屬護套、銅遮蔽層與應力錐等,須依製造廠設備說明書的規定接地,以固定電位、洩放感應電壓與故障電流,避免遮蔽層出現浮動電位而放電。因此接地是必要的施工步驟,不能「施工後視情況需要才接地」,更不能「不必接地」;說明書的接地方式與接地面積亦須遵循,以確保絕緣與人員安全。