民國114年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第28題
變壓器在進行電焊連接時,為了避免墊片以及油槽內壁過熱,需要灌充絕緣油至電焊部位
題目
變壓器在進行電焊連接時,為了避免墊片以及油槽內壁過熱,需要灌充絕緣油至電焊部位
- (1) 下面 50~80mm 處
- (2) 上面100~150mm 處
- (3) 上面50~80mm 處
- (4) 下面100~150mm 處
官方答案
(2) 上面100~150mm 處
解析
變壓器油箱以電焊修補或連接時,電焊高熱會沿金屬傳導,若焊道附近沒有散熱介質,墊片與油槽內壁容易過熱變形、燒損。因此需灌充絕緣油,使油面高於電焊部位約 100~150 mm,讓絕緣油吸收熱量並以對流帶走,同時油面高於焊道才能隔絕空氣、形成有效的散熱層。若只灌到焊道下面,或僅高出 50~80 mm,油量與熱容量不足,墊片仍有過熱風險,故選「上面 100~150 mm 處」。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。