民國114年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第50題
變壓器之絕緣電阻量測值為30 秒時2000MΩ,60 秒時2500MΩ,則其介質吸收比值應為
題目
變壓器之絕緣電阻量測值為30 秒時2000MΩ,60 秒時2500MΩ,則其介質吸收比值應為
- (1) 0.8
- (2) 5
- (3) 1.25
- (4) 0.6
官方答案
(3) 1.25
解析
介質吸收比(DAR)= 60 秒絕緣電阻 ÷ 30 秒絕緣電阻。代入量測值:2500 MΩ ÷ 2000 MΩ = 1.25。此比值反映絕緣在加壓初期吸收電荷的能力,乾燥良好的絕緣吸收現象明顯,比值通常大於 1.3~1.4;若絕緣受潮或劣化,吸收電流很快衰減,比值會趨近 1。本例 1.25 略低於一般良好判定值,宜再配合極化指數(PI=10 分鐘值 ÷ 1 分鐘值)與溫度修正綜合判斷。0.8、0.6 小於 1,表示電阻隨時間下降,屬異常;5 則與實測數據明顯不符。