民國114年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第61題

避雷器的額定電壓與下列何者有關?

題目

避雷器的額定電壓與下列何者有關?

  1. (1) 系統的最大連續運轉電壓
  2. (2) 被保護設備的BIL
  3. (3) 短路容量
  4. (4) 系統的接地

官方答案

(1) 系統的最大連續運轉電壓、(4) 系統的接地

解析

避雷器額定電壓係其可連續承受之最大電壓(rms),選用時須高於系統最大連續運轉電壓(MCOV),故與選項1有關。系統接地方式影響接地故障時非故障相對地電壓:有效接地系統升高有限;非有效接地系統(電阻或消弧線圈接地)故障時相對地電壓可能升至線電壓,避雷器額定電壓須選較高,故與選項4有關。短路容量與被保護設備BIL非額定電壓直接決定因素。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。