民國114年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第64題
有關絕緣油的電氣試驗結果下列何者正確?
題目
有關絕緣油的電氣試驗結果下列何者正確?
- (1) 可推定油中水分可能過高
- (2) 電力因數變動緩慢不足證明油是在良好狀態下
- (3) 可判斷油中是否含有溶解氣體
- (4) 若油中有水分時電力因數會增加
官方答案
(1) 可推定油中水分可能過高、(2) 電力因數變動緩慢不足證明油是在良好狀態下、(4) 若油中有水分時電力因數會增加
解析
絕緣油電氣試驗包含崩壞電壓與功率因數(介質損失角)。崩壞電壓偏低,可推定油中水分或雜質過高(選項1正確);水分與污染物會使介質功率因數上升(選項4正確)。又功率因數隨油質劣化變動緩慢,單次量測不足以斷言油處於良好狀態(選項2正確)。溶解氣體須以氣相層析(DGA)等化學分析判定,非電氣試驗所能判斷,故選項3錯誤。正確為1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。