民國114年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第69題
變壓器的損失為
題目
變壓器的損失為
- (1) 鐵心渦流損與輸入電壓大小平方成正比
- (2) 銅損與負載大小平方成正比
- (3) 鐵損與負載大小平方成正比
- (4) 銅損與輸入電壓大小平方成正比
官方答案
(1) 鐵心渦流損與輸入電壓大小平方成正比、(2) 銅損與負載大小平方成正比
解析
鐵心損失包含磁滯損與渦流損,其大小取決於鐵心磁通密度,而磁通密度與輸入電壓成正比,因此渦流損與輸入電壓大小的平方成正比。銅損為 I²R,由負載電流決定,故與負載大小的平方成正比。鐵損只隨電壓與頻率變動,與負載大小無關,所以「鐵損與負載平方成正比」錯誤;銅損也不隨輸入電壓平方變化。