民國92年 第3梯次 變電設備裝修丙級 學科

第10題

對於氣體絕緣開關設備( G I S ) ,下列何種試驗無須於工地實施

題目

對於氣體絕緣開關設備( G I S ) ,下列何種試驗無須於工地實施

  1. (1) 接觸電阻測量
  2. (2) 低頻耐壓試驗
  3. (3) 雷擊耐壓試驗
  4. (4) 含水量試驗

官方答案

(3) 雷擊耐壓試驗

解析

答:3(雷擊耐壓試驗)。GIS氣體絕緣開關設備於工地(現場)裝設後,通常實施接觸電阻測量、工頻(低頻)耐壓試驗及SF6含水量試驗等驗收項目。雷擊耐壓試驗(雷電衝擊耐壓)需專用衝擊電壓發生器,設備龐大,屬工廠出廠試驗項目,工地現場一般不實施。故本題無須於工地實施者為雷擊耐壓試驗。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料