民國92年 第3梯次 變電設備裝修丙級 學科
第18題
內阻各為20 K Ω 及15 K Ω 之兩台200 伏特直流伏特計若串聯連接時,可測定之最高電壓為
題目
內阻各為20 K Ω 及15 K Ω 之兩台200 伏特直流伏特計若串聯連接時,可測定之最高電壓為
- (1) 250
- (2) 300
- (3) 350
- (4) 400 伏特
官方答案
(3) 350
解析
兩台直流伏特計滿刻度皆為 200V。滿刻度電流:I1=200V/20kΩ=10mA,I2=200V/15kΩ≈13.3mA。串聯時電流相同,受限於較嚴格者 I1=10mA(此時 V1=200V 達上限)。V2=I×15kΩ=10mA×15kΩ=150V。總電壓=200+150=350V,故最高可測 350V,選 3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。