民國92年 第3梯次 變電設備裝修丙級 學科
第35題
變壓器上蓋電焊時所實施臨時灌油,其油面應灌至法蘭上
題目
變壓器上蓋電焊時所實施臨時灌油,其油面應灌至法蘭上
- (1) 100 ∼150
- (2) 200 ∼250
- (3) 300 ∼350
- (4) 400 ∼450 m m
官方答案
(1) 100 ∼150
解析
變壓器上蓋電焊時,為避免焊接高溫使油分解產生氣體、造成油質劣化或引燃危險,須臨時灌油使油面高於焊接部位,一般灌至法蘭上方約 100~150 mm。油層可吸收並分散焊接熱、隔絕空氣,降低局部過熱。油面太低冷卻不足,太高則增加油量並有溢出之虞。故選 1。