民國96年 第3梯次 變電設備裝修丙級 學科
第22題
三相Y 型負載達平衡時,若測出相電流為10 安培則線電流為
題目
三相Y 型負載達平衡時,若測出相電流為10 安培則線電流為
- (1) 3 . 3
- (2) 10
- (3) 17 . 32
- (4) 30 安培
官方答案
(2) 10
解析
三相Y型(星形)平衡負載時,線電流等於相電流,即 I_L = I_ph = 10 A;而線電壓為相電壓的 √3 倍,V_L = √3 × V_ph。選項17.32 A 為 10 × √3,這是Δ型接法下線電流與相電流的關係(Δ型 I_L = √3 × I_ph),本題為Y型並不適用;3.3 A 與 30 A 皆無對應的公式依據。故線電流為10安培。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。