比流器( C . T . ) 若二次短路時,其一次電流
題目
比流器( C . T . ) 若二次短路時,其一次電流
- (1) 不變
- (2) 會增大
- (3) 會減少
- (4) 先增後減少
官方答案
(1) 不變
解析
比流器二次電流由一次電流依匝數比決定,即I2=I1×(N1/N2);而一次電流取決於系統負載大小,與二次側負載無關。二次短路時二次阻抗趨近零,二次電流仍被一次電流所限制,因此一次電流不變。要注意的是二次側嚴禁開路,因開路會使鐵心高度飽和,感應出危險高電壓並損壞絕緣。故選1。