民國95年 第3梯次 變電設備裝修丙級 學科

第27題

使用單相二瓦特計測三相電功率,若W 1 =W 2 且均為正值,則此三相負載之功率因數為

題目

使用單相二瓦特計測三相電功率,若W 1 =W 2 且均為正值,則此三相負載之功率因數為

  1. (1) 0 . 5
  2. (2) 0 . 7
  3. (3) 0 . 866
  4. (4) 1

官方答案

(4) 1

解析

單相二瓦特計法量測三相功率時,總實功率 P=W1+W2,無效功率 Q=√3(W1−W2),功率因數可由 tanθ=√3(W1−W2)/(W1+W2) 求得。當 W1=W2 且均為正值,分子為零,θ=0°,功率因數 cos0°=1,代表三相平衡的純電阻性負載。反之,若其中一只瓦特計讀值為負,功率因數會低於 0.5;兩只讀值相等且為正,是三瓦特計法中功率因數最高的情況。故選 1。