民國95年 第3梯次 變電設備裝修丙級 學科

第40題

下列何項不為接地開關( E S ) 之功能?

題目

下列何項不為接地開關( E S ) 之功能?

  1. (1) 接地釋放電荷
  2. (2) 做為量測接觸電阻時之測試端子
  3. (3) 開閉感應電流
  4. (4) 開閉負載電流

官方答案

(4) 開閉負載電流

解析

接地開關(ES)是在設備停電、檢修時把線路或設備接地,用以釋放殘留電荷、防止感應電壓傷人及避免誤送電;它可開閉感應電流(如併聯線路的電磁感應或靜電感應電流),也常被當作量測接觸電阻時的測試端子。但 ES 的觸頭與消弧能力並非為啟斷負載而設計,不得帶負載電流操作,否則會產生電弧燒損觸頭,甚至造成相間短路。故「開閉負載電流」不是 ES 的功能。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料