民國93年 第1梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第23題

連接站架空引下線連接避雷器之引接線通常使用

題目

連接站架空引下線連接避雷器之引接線通常使用

  1. (1) 銅板
  2. (2) 鋼心鋁線
  3. (3) 全鋁線或裸銅線
  4. (4) 銅管

官方答案

(3) 全鋁線或裸銅線

解析

架空引下線與避雷器之間的引接線屬於短距離跳線,需要良好的導電性、可撓性與耐候性,施工上通常採用全鋁線或裸銅線。裸銅線導電性佳、接頭容易處理;全鋁線重量較輕、成本較低。銅板與銅管多用於接地匯流或接地極,鋼心鋁線則偏向架空線路使用,並非此處引接線的常用材料。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料