目前國內161 K V 4000 M C M 充油電纜之導體壓接通常使用特定鋼模並配合
題目
目前國內161 K V 4000 M C M 充油電纜之導體壓接通常使用特定鋼模並配合
- (1) 60
- (2) 100
- (3) 150
- (4) 200 噸壓接機
官方答案
(4) 200 噸壓接機
解析
161kV 4000MCM充油電纜導體截面積約為4000×0.5067≈2027mm²,屬大截面導體,壓接須使用特定鋼模(兩片式)配合大噸數油壓壓接機。依國內實務,此等級壓接機為200噸,始能提供足夠壓接力使導體與端子充分壓實,確保電氣與機械性能。故選項4(200噸)正確。