民國96年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第10題

交連P E 電纜接續匣導體壓接使用六角型及圓型鋼模,先壓六角型後,兩者方向成90 度,每 一型每次約重疊1 / 2 ,其壓縮順序為

題目

交連P E 電纜接續匣導體壓接使用六角型及圓型鋼模,先壓六角型後,兩者方向成90 度,每 一型每次約重疊1 / 2 ,其壓縮順序為

  1. (1) 從左端起至右端
  2. (2) 從右端起至左端
  3. (3) 從中央起逐向端部
  4. (4) 先中央再由端部起逐向中央

官方答案

(3) 從中央起逐向端部

解析

導體壓接採六角型與圓型鋼模,先壓六角型再壓圓型,兩者方向相差90度,每次重疊約1/2。壓縮順序應由接續管中央開始,逐次向兩端部進行,使導體受力與伸長均勻分布,避免單向連續壓接造成導體累積伸長、接續管偏移或接觸電阻不均。故選從中央起逐向端部。