民國96年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第45題

輸電地下電纜與架空線相接時通常須於連接站側裝設

題目

輸電地下電纜與架空線相接時通常須於連接站側裝設

  1. (1) 避雷器
  2. (2) 比流器
  3. (3) 電抗器
  4. (4) 電容器保護電纜設備

官方答案

(1) 避雷器

解析

輸電地下電纜與架空線(架空輸電線)相接時,因架空線易遭雷擊引入高電壓與突波,為保護地下電纜終端及連接設備,通常須於連接站(或電纜終端站)側裝設「避雷器」(Arrester,選項1),以限制侵入波之過電壓,避免電纜絕緣被擊穿。比流器(選項2)用於量測電流;電抗器(選項3)用於限制短路電流;電容器(選項4)用於功率因數改善,均非針對雷擊過電壓之保護,故避雷器為必要裝設設備。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料