民國100年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第29題

長距離涵洞內69 K V 交連P E 電纜垂直蛇形佈設時,蛇形之間距為

題目

長距離涵洞內69 K V 交連P E 電纜垂直蛇形佈設時,蛇形之間距為

  1. (1) 3 M
  2. (2) 1 M
  3. (3) 2 M
  4. (4) 5 M

官方答案

(1) 3 M

解析

長距離涵洞內佈設69kV交連PE電纜時,為吸收負載變化及環境溫度造成的熱脹冷縮,常採垂直蛇形佈設,使電纜有伸縮餘裕,避免固定點或接續處承受過大應力。此類佈設的蛇形間距一般採3公尺,讓彎曲與支撐間隔均勻;間距過小會增加彎曲次數與固定件,過大則伸縮補償效果不佳。