民國100年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第43題
輸電地下電纜線路之交錯連接區間使用絕緣型電纜接續匣,其與電纜被覆保護裝置相接之引 線通常採用
題目
輸電地下電纜線路之交錯連接區間使用絕緣型電纜接續匣,其與電纜被覆保護裝置相接之引 線通常採用
- (1) 普通
- (2) 同心
- (3) 三心
- (4) 四心電纜
官方答案
(2) 同心
解析
輸電地下電纜交錯連接區間使用絕緣型電纜接續匣(Insulation type joint)以分隔不同電位之護層。其與電纜被覆保護裝置相接之引線,為使護層電流能以同心方式回流並兼顧屏蔽與機械保護,通常採用同心電纜(Concentric cable)。故選項2(同心)正確。普通、三心或四心電纜均非此處標準引線型式。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。