民國100年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第54題
目前國內輸電161 K V 交連P E 電纜用之絕緣型或電纜續匣與電纜遮蔽層相隔離之絕緣筒,其 最小衝擊耐電壓設計不得少於
題目
目前國內輸電161 K V 交連P E 電纜用之絕緣型或電纜續匣與電纜遮蔽層相隔離之絕緣筒,其 最小衝擊耐電壓設計不得少於
- (1) 22 . 5
- (2) 30
- (3) 45
- (4) 60 K V
官方答案
(4) 60 K V
解析
161 kV 系統的接續匣在遮蔽層斷開處,須以絕緣筒把接續匣(導體電位)與電纜遮蔽層(接地電位)隔離。此絕緣筒除長期承受相電壓外,還要承受雷擊或開關突波造成的衝擊電壓,因此設計上最小衝擊耐電壓不得少於 60 kV,以保留足夠絕緣裕度。22.5、30、45 kV 三個數值都低於 60 kV,絕緣裕度不足,不能作為 161 kV 等級的設計值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。