民國100年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第59題
161 K V 充油電纜接續處理中導體上之絕緣體其剝離長度通常為
題目
161 K V 充油電纜接續處理中導體上之絕緣體其剝離長度通常為
- (1) 150 m m
- (2) 200 m m
- (3) 250 m m
- (4) 依照電纜廠之施工說明書
官方答案
(4) 依照電纜廠之施工說明書
解析
充油電纜接續時,導體上絕緣體的剝離長度決定接續匣內部電場分佈、絕緣油道與應力錐的配置,須與接續匣型式、導體截面、絕緣厚度及施工步驟相互搭配,因此各電纜廠的施工說明書會訂出不同的標準值,並無固定 150、200 或 250 mm 的通則。施工時應依該廠說明書標示的尺寸與記號線剝離,過長或過短都會影響絕緣性能與止油效果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。