民國99年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第24題
輸電交連P E 電纜之使用壽命,通常採用
題目
輸電交連P E 電纜之使用壽命,通常採用
- (1) 循環老化
- (2) 交流耐壓
- (3) 長時間耐壓
- (4) 衝擊波耐壓
官方答案
(1) 循環老化
解析
XLPE交連PE電纜的壽命評估,通常採熱循環老化(循環老化)方式,模擬實際負載升降造成的溫度變化,加速劣化以推算使用壽命,較能反映現場熱脹冷縮與介電應力交互作用。交流耐壓、長時間耐壓、衝擊波耐壓多屬出廠或現場驗收試驗項目,非壽命推估之主要手段。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。