民國99年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第29題

交連P E 電纜之接續作業前須先將電纜整直,其方式通常使用

題目

交連P E 電纜之接續作業前須先將電纜整直,其方式通常使用

  1. (1) 工業用吹風機
  2. (2) 電熱繃帶
  3. (3) 電熱烤箱
  4. (4) 老化爐加熱

官方答案

(2) 電熱繃帶

解析

交連PE電纜在接續前須先整直,現場通常以電熱繃帶(加熱帶)均勻包覆於電纜彎曲部位,通電加熱使交連PE軟化後再緩慢矯直,避免絕緣層受機械損傷。工業用吹風機熱量不足且加熱不均,難以軟化厚絕緣;電熱烤箱與老化爐屬於實驗室或整卷處理設備,不適合施工現場局部整直使用。故選電熱繃帶。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料