民國99年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第4題

交連P E 電纜之接續作業中削尖外部半導電層時,其表面通常以三種砂紙磨光處理,砂紙之使 用順序為

題目

交連P E 電纜之接續作業中削尖外部半導電層時,其表面通常以三種砂紙磨光處理,砂紙之使 用順序為

  1. (1) # 240 、# 400 、# 600
  2. (2) # 600 、# 400 、# 240
  3. (3) # 240、# 600 、# 400
  4. (4) # 600 、# 240、# 400

官方答案

(1) # 240 、# 400 、# 600

解析

砂紙號數越大,磨粒越細。#240為粗磨,可快速修整外部半導電層削尖後的刀痕與高低差;#400為中磨,消除粗磨留下的較深刮痕;#600為細磨,使表面平滑均勻,避免殘留尖端造成電場集中。因此必須由粗到細依序使用#240、#400、#600,不可跳號或反向使用,否則前道粗痕不易去除。故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料