民國99年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第4題
交連P E 電纜之接續作業中削尖外部半導電層時,其表面通常以三種砂紙磨光處理,砂紙之使 用順序為
題目
交連P E 電纜之接續作業中削尖外部半導電層時,其表面通常以三種砂紙磨光處理,砂紙之使 用順序為
- (1) # 240 、# 400 、# 600
- (2) # 600 、# 400 、# 240
- (3) # 240、# 600 、# 400
- (4) # 600 、# 240、# 400
官方答案
(1) # 240 、# 400 、# 600
解析
砂紙號數越大,磨粒越細。#240為粗磨,可快速修整外部半導電層削尖後的刀痕與高低差;#400為中磨,消除粗磨留下的較深刮痕;#600為細磨,使表面平滑均勻,避免殘留尖端造成電場集中。因此必須由粗到細依序使用#240、#400、#600,不可跳號或反向使用,否則前道粗痕不易去除。故選1。