民國99年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第43題

交連P E 電纜之接續作業前須先將

題目

交連P E 電纜之接續作業前須先將

  1. (1) 電纜整直
  2. (2) 電纜彎曲
  3. (3) 電纜浸油
  4. (4) 剝離絕緣紙

官方答案

(1) 電纜整直

解析

交連PE(XLPE)電纜在施工時常因盤繞、彎曲而殘留撓曲,接續前必須先將電纜整直,使軸線平直且無殘餘彎曲,才能依接續匣尺寸準確量測並畫線剝除半導電層與絕緣層,也才能順利套入絕緣筒、壓接套管並保持對接同心。若電纜未整直就剝除或套裝,容易造成絕緣層偏心、接續匣密合不良而引發部分放電。彎曲會加大施工誤差,浸油與剝離絕緣紙則屬充油電纜或紙絕緣電纜的作業,與交連PE電纜無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。