民國99年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第53題
連接站架空引下線與屋外型電纜終端匣之連接其方式通常為
題目
連接站架空引下線與屋外型電纜終端匣之連接其方式通常為
- (1) 引下線先經由避雷器再接至電纜終端匣之端子板
- (2) 將引下線下方與礙子連固定於支架後直接接至電纜終匣之端子板
- (3) 由引下線下方礙子連之上方以T 型壓接套管連接至電纜終端匣之端子板
- (4) 由引下線直接接至電纜終端匣之導體引出棒
官方答案
(2) 將引下線下方與礙子連固定於支架後直接接至電纜終匣之端子板
解析
屋外型電纜終端匣上方為套管與端子板,架空引下線須先將其下端以耐張礙子連固定於支架,使引下線的張力與風吹擺動由礙子連承擔,再由端子板以螺栓直接鎖接至終端匣端子板,避免機械應力傳到套管造成漏油或破裂。避雷器是並聯於線路與大地之間,並非串接在引下線與終端匣之間;若直接接到導體引出棒,將使引下線拉力全由套管承受,故不可採。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。